亚洲免费人人妻人人,cao78在线视频,福建一级毛片,91精品视频免费观看,高清另类图片操逼,日本特黄特色大片免费看,超碰欧美人人澡曰曰澡夜夜泛

四年級下冊作文400字

時間:2024-05-15 13:00:08 四年級作文 我要投稿
  • 相關推薦

四年級下冊作文400字

  在日常的學習、工作、生活中,大家總少不了接觸作文吧,借助作文人們可以反映客觀事物、表達思想感情、傳遞知識信息。那么你有了解過作文嗎?以下是小編整理的四年級下冊作文400字,僅供參考,歡迎大家閱讀。

四年級下冊作文400字

四年級下冊作文400字1

  1范圍

  本標準規定了九寨溝水電開發有限責任公司(以下簡稱公司)臨時電源敷設管理工作內容和方法。

  本標準適用于公司臨時電源敷設管理工作。

  2規范性引用文件

  下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。

  用電安全導責

  電力建設安全工作規程

  國家電網安監[]64號關于印發《國家電網公司電力安全工作規程(變電部分)、(線路部分)》的通知

  3術語和定義

  下列術語和定義適用于本標準。

  3.1

  臨時電源

  是指在檢修、維護其它作業中,需要臨時搭接的電源。

  4管理內容與方法

  4.1臨時線一般可分為三類:

  a)第一類是使用時間較長的臨時線,如建筑工地的臨時線,最長不能超過6個月,特殊情況需延長使用時間的須重新申請,經批準后方可延長使用時間;

  b)第二類是使用時間較短,一般不超過一個星期的臨時線;

  c)第三類是當天用當天拆的臨時線路。

  4.2臨時電源接線的技術要求

  4.2.1臨時電源線路接線:

  a)臨時電源必須辦理臨時用電申請手續(見附件申請表),申請獲批后由轄區班組派員接線,使用完畢,由轄區班組派員拆除臨時線路,恢復線口絕緣;

  b)電廠有關部門的臨時電源須經轄區班組同意,按經批準的布設方案架設并在指定接線處接線,使用完畢,施工部門負責拆除臨時線路做好線口絕緣恢復工作;

  c)臨時電源線路的管理、維護及接引電源工作,必須由具有電氣工作人員資格或持有電工證的人員擔任;

  d)嚴禁非電氣專業人員拆、裝臨時電源線路設施;

  e)拆接電源工作,必須有監護人方可進行。嚴禁臨時工、實習生、培訓生拆接臨時電源線。

  4.2.2臨時電源線路上的電氣設備接線:

  a)用電量大的,應按臨時用戶形式接線;

  b)用電量較小的,則可從用戶線路配電板上總?cè)蹟嗥鞯某鼍樁引接電源;

  c)在電氣裝置和電具的接線樁上連接的線頭,在引出線口前,必須把導線打個結,結應大于出線口孔徑,當導線受拉時曲線結來承擔拉力,保護了線芯;

  d)分路線不能在燈頭內并頭,須在線路上用t字接法接好接頭,并包好絕緣;

  e)臨時線路上所用移動電具的電源引線口,必須安裝插座。

  4.2.3臨時配電裝置的技術要求:

  a)在電源和用電處兩端,均應裝設配電箱,安裝牢固;

  b)各種施工場地的臨時性用戶,在就近無適當房屋裝設配電裝置時,應安裝室外型配電箱;

  c)配電箱外殼的防護等級應按周圍環境確定,防觸電類別可為a類或ⅱ類,配電箱應選用防水型或采用防水措施并上鎖,配電箱的安裝高度對地應在1.5m以上,要求操作方便且兒童不易觸及;

  d)現場施工電源應使用合格并滿足工地最大用電負荷要求的電源箱或絕源板,電源箱或電源板必須有一總開關控制,箱或板中應有多用戶的端子,并按規定分級配置漏電保護器及符合規定的保險絲或保險器;

  e)所用的各種開關、熔斷器和插座等電氣裝置的品種規格均應按正規線路要求選配和安裝;

  f)對無裝漏電保護器的`,不允許使用;

  g)連接電動機械與電動工具的電氣回路,應設開關式插座并應有保護裝置(如熔絲式自動空氣開關等);

  h)嚴禁一閘接多臺電力設備;

  i)臨時配電裝置金屬外殼都必須可靠接地,使用中不得將接地裝置拆除;

  j)電源開關外殼和電線絕緣有破損不完整或帶電部分外露時,應及時修復,否則不許使用。

  4.2.4臨時電源線路的技術要求:

  a)臨時線路應采用耐氣候型的絕緣導線,最小截面為6mm2,在特別潮濕或危險場所,應采用橡套或塑料護套電纜;

  b)臨時電源線必須按正規線路的離地高度要求沿墻或架空敷設,跨越道路應有防護措施;

  c)架空高度應:室內大于3.0m、室外大于4.0m、檔距不超過25m、跨越道路大于6.0m(臨時電源線最大垂弧到地面距離):當臨時電源線跨越道路架空高度不能滿足大于6.0m要求時,可采取穿越路面敷設,但穿越路面時必須采取好防護措施,所用木桿梢徑不小于70mm;

  d)支持方法,使用時間較長臨時電源線電線固定在絕緣子上,線間距離不小于200mm,導線的接頭和絕緣層的恢復,應按照正規的方法加工;

  e)臨時線與設備、水管、熱水管、門窗等距離應在0.3m以上;

  f)導線連接臨時線路在一般情況下不宜有中間接頭,若有導線在中間連接,或終端與接線樁連接,應采取防拉斷的加固措施;

  g)直線部分的中間接頭應加固以防拉斷:線頭連接處,不應放置在地上,臨時線必須放在地面上的部分,應加以可靠的保護;

  h)如用膠皮線套管,則在過路處設有硬管保護,管口裝護圈,以防割破導線。

  4.2.5臨時電源線路上電氣設備的技術要求:

  a)臨時線路裝置上所有的金屬外殼都必須可靠接地或接零,必要時需隨線路附設接地線或保護接零線,禁止借用中性線作為接地線;

  b)接地線應與相線和中性線有明顯的區別,采用多芯電纜時,以黃綠色芯線作為接地線;

  c)戶外使用的電氣裝置和用電器具,均需采取防雨措施;

  d)各種臨時線路上的電氣裝置和電具都必須裝設漏電保護器,電氣裝置和電具安裝要牢固可靠,并盡量作固定安裝,不能固定安裝的,也應作臨時性的固定處理;

  e)臨時使用的電動機,應安裝在足夠牢固的長木條上;

  f)臨時裝設使用的接地裝置,盡可能安裝在臨時配電板附近,接地電阻要符合技術要求,然后接地線隨線路架設到各個需要接地的裝置或設備上,有個別用電設備需要接地時,可就近安裝臨時接地體,接地電阻不可超過10歐姆;

  g)凡與用電設備金屬外殼有連接的機械設備,如混凝土攪拌機、卷揚機和吊車等機身,必須可靠接地,并裝設漏電保護器。

  4.2.6臨時用電的安全管理:

  a)加強對臨時用電的安全教育;

  b)嚴格執行臨時用電的管理規定。

  c)不準超過電氣設備銘牌額定值使用;

  d)嚴禁將電線直接鉤掛在閘刀上或直接插入插座內使用;

  e)嚴禁一個開關或一個插座接兩臺及以上電氣設備或電動工具;

  f)移動式電氣設備或電動工具應使用軟橡膠電纜;電纜不得破損、漏電;

  g)不準用電源線或軟橡膠電纜拖拉或移動工具;

  h)嚴禁濕手接觸電源開關;

  i)工作中斷、結束時,必須切斷電源開關;

  j)凡需臨時用電的,應經有關單位或有關部門同意,方可安裝臨時線路;

  k)臨時線路裝置和用電設備,應派專業電工負責安裝和管理,定期派員進行全線檢查;容易發生事故的場所,就派員進行現場監護;

  l)臨時用電的各種電氣設備,必須經過檢查合格,方準投入使用;

  m)臨時線路安裝完畢后,應經過檢查,合格后方可接電,投入運行;

  n)臨時線路安裝完畢后,應指定專人負責運行及維護,定期進行巡視檢查,發現問題及時處理;

  o)臨時用電結束,應及時拆除一切線路裝置的用電設備;

  p)凡未經許可安裝的臨時線路裝置,應責令拆除;

  q)裝設臨時線要懸掛警告牌,寫明“臨時線危險”,“當心觸電”等字樣;

  r)標出拆卸日期,拆卸責任人。裝置臨時線須用絕緣良好的橡皮線,采取懸空架設和沿墻敷設布置整齊,放在地面部分,應加以可靠的保護。

  4.2.7現場臨時電源敷設管理規定:

  a)在施工現場開展工作時,在有必要的前提下,可以裝(敷)設臨時電源;

  b)裝(敷)設臨時電源時,必須在規定的電源盤取電,并進行標識;

  c)裝(敷)設臨時電源所用的材料、器件(容量、規格)必須符合安全要求;

  d)必須按規定裝設漏電保護器;

  e)使用的電動工器具經檢驗合格,并在有效期內;

  4.2.8機組檢修時臨時施工電源管理:

  a)大修電源箱的一次線一律由電氣人員接,各單位的臨時電源箱要有專人負責;

  b)臨時電源必須使用軟皮電纜線,禁止使用花線或塑料電源線;

  c)電焊機、卷揚機的電源線架空部分一般不得低于3米,走向應遵守“電氣安裝規程”;

  d)大修電源開關應裝設合格的漏電保護器,臨時電源線必須遠離電、火焊作業的熱體,不準阻礙步梯、平臺、通道;不準在地面隨意敷設,穿過車輛通道部分必須有硬質管保護和可靠措施,架空的距地面不少于3米;

  e)在容器、水箱、風煙道等金屬容器內及潮濕作業環境,必須按“安規”要求配置行燈;

  f)臨時電源不準用鉤掛、纏繞等方法,應裝設插座,插頭或刀閘,不許在刀閘上部勾掛電源線。

  5要求與考核

  5.1現場臨時電源敷設管理制度是對現場臨時電源管理的最基本的要求,臨時電源的敷設安全是否直接關系到工作人員的人身安全,要求檢修班組、外委施工單位在現場敷設臨時電源時必須遵守本管理制度。

  5.2照明線、電焊線、火焊帶都要有支架,支架高度不低于2.5米。對兩帶一線不架空和電焊線有裸露的,每處罰款100元。

  5.3臨時電源線必須采用膠皮電纜線等具有一定防護層的導線,不得使用膠質線、塑料線等防護層較薄的線,違者罰款100元。

四年級下冊作文400字2

  第一章總則

  第一條為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,明確中國華電集團公司(以下簡稱“集團公司”)總部與主任級分(子)公司、上市公司、流域公司及相關專業公司(以下簡稱“二級機構”)、建設單位(是指由投資方組建的具體負責工程建設管理的機構,如項目法人、發電廠或電站建設公司等)之間的關系,保障集團公司電源建設工程的安全和從業人員的安全與健康,規范電源建設安全管理工作,改善施工環境,使電源工程安全管理逐步走向科學化、規范化,特制訂本程序。

  第二條本程序適用于集團公司獨資或控股(含間接控股)建設的新、擴、改建工程。其他工程可參照執行。

  第二章主要依據

  第三條本程序主要依據性文件如下:

  (一)《中華人民共和國安全生產法》第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過

  (二)《中華人民共和國勞動法》1994年7月5日頒布

  (三)《中華人民共和國建筑法》1997年11月1日頒布,1998年3月1日起施行

  (四)《建設工程安全生產管理條例》中華人民共和國國務院令(第393號)20xx年2月1日起執行

  (五)《生產安全事故報告和調查處理條例》中華人民共和國國務院令(第493號)20xx年6月1日起執行

  (六)《電力建設安全生產監督管理辦法》電監安全38號

  (七)電力建設安全工作規程第1部分:火力發電廠(dl 5009.1-20xx)

  (八)財政部、安全生產監管總局關于印發《高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法》的通知(財企[20xx]478號)

  (九)《中國華電集團公司突發事件總體應急預案》(中國華電總[20xx]1438號)

  (十)《中國華電集團公司工程建設管理辦法(b版)》

  (十一)《中國華電集團公司電力生產安全工作規定(a版)》

  (十二)《中國華電集團公司火電工程達標投產考核辦法(20xx年版)》

  (十三)《中國華電集團公司水電建設工程達標投產考核辦法(20xx年版)》

  (十四)《中國華電集團公司電源建設工程安全檢查大綱(a版)》

  (十五)《中國華電集團公司新建火電機組生產運營準備工作管理規定》(中國華電生[20xx]93號)

  第三章職責分工

  第四條集團公司安全生產部是公司系統安全生產職能管理部門,歸口管理集團公司工程安全管理,負責基建安全生產事故統計、信息上報及與政府有關部門的溝通聯系,配合政府有關部門實施建設項目安全預評價、安全驗收評價管理,參與電源建設安全生產事故調查處理。

  第五條集團公司工程建設部負責公司系統工程建設期間安全管理工作的組織計劃、監督管理、年度考核及參與事故調查處理。

  (一)根據國家有關政策法規和行業規范,制定集團公司基建安全管理的制度。

  (二)根據國家相關部門的安全工作安排,部署集團公司基建安全管理工作。

  (三)督促二級機構及建設單位履行基建安全管理職責,貫徹落實國家有關安全生產、職業安全衛生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的規定。

  (四)組織監督、檢查工程安全文明施工狀況,抽查工程重大施工的安全技術措施。

  (五)按照國家有關規定,參與調查處理有建設單位責任的基建較大安全事故及有較大影響的工程建設安全生產事件。

  (六)負責對二級機構基建安全管理工作的考核。

  第六條二級機構負責對所轄工程安全管理工作的監督、管理。

  (一)負責對所轄建設單位進行日常安全生產監督管理工作,協調解決工程安全管理中存在的問題。

  (二)監督所轄建設單位落實國家、集團公司有關安全管理的法規、規定和要求,貫徹落實國家有關職業安全衛生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的規定。

  (三)結合集團公司基建安全總目標要求,按照分級控制的原則,制定本公司的安全施工目標。

  (四)根據《中國華電集團公司電源建設工程安全檢查大綱(a版)》的要求,對所轄建設單位進行安全檢查。

  (五)根據各級政府及集團公司的文件通知,統一部署,進行專項安全檢查。

  (六)負責對所轄建設單位工程建設安全管理工作的考核。

  (七)按照國家有關規定,參與調查處理有建設單位責任的基建一般及以上安全事故,并將調查結果上報集團公司。

  (八)審核所轄建設單位或本地區建設單位上報集團公司工程建設部的安全報表。

  第七條建設單位負責對工程建設過程中的安全工作進行全面管理。

  (一)貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規和集團公司有關規定,負責組織審定承包商制訂的有關實施細則,組織和推動工程安全管理工作。

  (二)貫徹落實國家有關安全生產、職業安全衛生設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的規定。

  (三)結合集團公司、二級機構基建安全總目標要求,按照分級控制的原則,制定本項目的安全施工目標。

  (四)按照集團公司《工程建設安全文明施工標準化配置手冊》等規定的要求組織安全策劃工作,并根據策劃方案制訂工程年度安全工作計劃,并貫徹落實。

  (五)建立各級安全保證體系、監督體系及相應的安全管理規章制度、程序文件和考核機制,確保兩個體系有效運行。

  (六)健全建設工程安全管理責任制,與有關建設各方簽訂安全生產責任書,并負責考核。

  (七)負責對工程建設承包方相關安全施工資質的審查。

  (八)組織建立工程安委會,制定工程安全目標、方針、管理制度和保證措施,并監督落實,負責對參建單位的安全管理工作進行考核。

  第四章工作目標

  第八條集團公司電力建設安全工作的總體目標是努力實現人身死亡事故“零目標”,不發生對企業形象造成較大影響的.安全生產事件,不發生自然災害引發的較大人員傷亡事件,并在工地范圍內杜絕以下五種責任事故:

  1、較大及以上安全責任事故、火災事故。

  2、同等責任及以上較大交通事故。

  3、垮(坍)塌造成的較大以上人員傷亡事故。

  4、重大環境污染事故。

  5、大面積傳染病和集體食物中毒事故。

  第五章過程管理

  第九條安全責任制

  (一)建設單位實行行政正職第一責任人制度,在工程建設過程中對本企業的安全工作負全面責任。

  (二)各承包方的行政正職是所屬工程的安全第一責任人。承包方的各管理部門、崗位根據“誰主管誰負責”的原則,結合工程建設和部門的實際工作情況承擔崗位安全責任。

  (三)參加工程建設的施工、監理、設計等單位按照國家有關規定以及與建設單位所簽的合同和安全生產責任書,承擔各自的安全責任。

  第十條開工前的安全管理工作及要求

  (一)工程建設部負責檢查建設單位安全管理機構設置是否完善。

  (二)二級機構督促建設單位成立安全監察部門,監督建設單位組織安監人員進行培訓、考核及取證。

  (三)建設單位應成立安全監察部門,形成安全管理保證體系和監督體系。

  (四)建設單位要確保與具備相應資質的承包商簽訂合同,主要承包商應通過質量、安全、環境管理體系認證。

  1、在與承包商簽訂合同時,應根據其承包工程量的大小,在合同中明確預留一定比例的工程價款作為安全文明施工的保證金,且建設單位的經營管理層和職能管理部門人員、各參建方的安全第一責任人或主管安全的副經理和項目經理必須繳納個人安全風險抵押金。概算中的安全措施補助費(或安全文明施工措施費)要?顚S,施工單位必須提供使用明細表,在招標時不得列入競爭性報價。

  2、與參加工程建設的各承包方簽訂安全生產責任書,明確各單位的安全目標和責任。按照有關規定和安全生產責任書承擔各自的安全責任。

  3、在組織審查施工組織設計時,必須同時審查安全文明施工、環境和水土保護措施。

  4、對承包方的人員和招用的勞務人員情況進行監督,民工正式上崗前必須體檢合格,正式職工每年必須進行一次體檢。對違反規定私招亂雇的人員、不合格的人員按照有關規定責令退場。

  (五)建設單位負責組建建設項目安全委員會。委員會下設辦公室作為日常辦事機構。辦公室可設在安監部門,人員應具有相應資質,但不得聘用本工程施工企業的在職人員。

  (六)建設單位應明確發布建設項目的安全方針、目標、政策和主要保證措施。

  第十一條建設過程中的安全管理工作及要求

  (一)工程建設要堅持“安全五同時”原則,在計劃、布置、檢查、總結、考核其他工作的同時,計劃、布置、檢查、總結、考核安全文明施工工作。

  (二)工程建設部會同安全生產部參與或組織重要的建設工程安全大檢查。不定期組織項目間、地區間的建設工程安全互查和評價。

  (三)二級機構按集團公司的有關規定,定期對所轄建設單位進行安全檢查,及時發布“安全檢查情況通報”,對檢查中發現的問題監督責任單位限期整改。

  (四)建設單位要定期檢查各參建單位的安全管理工作,對檢查中發現的問題出具“安全問題整改通知書”,并監督責任單位限期整改。

  1、按照合同、安全生產責任書的規定,監督、檢查施工承包商執行安全文明施工的情況以及項目日常的安全管理工作,對承包商的要求包括:

  (1)建設工程實行施工總承包的,由總承包單位對施工現場的安全負總責。工程項目嚴禁轉包,已分包工程項目嚴禁再次分包。主體工程和重要的輔助工程項目禁止分包。分包必須報項目公司批準。違反規定轉包、分包的,轉包、分包隊伍立即清理出場,并對承包商給予處罰,包括終止合同,清理出場。分包單位必須具備相應的施工資質和安全資質?偝邪虘將分包隊伍的安全管理納入到其安全保證體系和安全監督體系中,嚴禁以包代管。

  (2)執行建設工程項目安全委員會發布的安全方針、目標、政策和有關規定。接受建設單位、監理單位和建設單位的主管部門對安全文明施工的監督與檢查。對各級檢查提出的整改意見進行整改和落實。

  (3)制定與安全生產有關的各項管理制度和保證現場安全文明施工的措施計劃,編制安全生產工作程序,并按建設工程項目安全委員會的要求和建設單位的規定建立、健全安全保證體系和安全監督體系。

  (4)建立現場安全監督機構和安全管理的網絡體系,配備專職安全監督人員,其人員、裝備應符合有關規定,并報建設單位備案。

  (5)特種作業人員的持證上崗率應達到100%。

  (6)在施工組織設計中編制安全技術措施和施工現場臨時用電方案,對達到一定規模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案,并附具安全驗算結果,經施工單位技術負責人、總監理工程師簽字后實施,由技術人員和專職安全監督人員進行現場旁站監督。

  (7)負責本單位及分包單位施工人員的安全教育培訓。對進入建設工程現場施工人員特別是農民工進行至少三天的入場教育,其中必須包括安全教育和培訓,并考試合格才能上崗,F(xiàn)場施工人員每周至少學習1小時,民工每周必須集中培訓一次。每次安全教育和培訓必須記錄學習和培訓內容,參加人員必須簽到。

  (8)負責隨隊家屬的安全宣傳教育,建立相應的管理制度,加強管理,杜絕非參建人員發生安全事故。

  (9)按現場總平面布置管理規定,編制實施細則。

  (10)編制危險品的保管、存放和使用中的安全防護措施。

  2、監督監理單位按照合同的規定,行使工程安全監督、管理職責以及項目日常的安全管理工作,對監理單位的要求包括:

  (1)設立安全副總監,配備足夠數量合格的專職安全監理工程師;

  (2)履行監理合同中規定的監理單位有關安全管理職責;

  (3)負責制定監理安全管理工作規劃和實施細則;

  (4)負責對危險點和危險源的評估,提出控制措施;

  (5)審核施工單位安全技術措施方案,并提出意見,報建設單位或受委托方批準后,監督實施;

  (6)審核施工單位制定的較大及以上事故應急預案,報建設單位備案;

  (7)審核施工單位制定的重大危險作業、重大安全技術措施,報建設單位批準后,負責監督實施;

  (8)負責處理施工現場的安全問題;

  (9)對施工單位安全措施補助費(或安全文明施工措施費)的使用提出初審意見;

  (10)組織重要安全防護設施、重大隱患整改驗收等;

  (11)審查承包商安全管理體系的運行情況,并監督整改。

  3、監督設計單位履行工程技術設計有關安全職責,主要包括:

  (1)設計文件符合國家、行業設計安全標準,確保建筑安裝結構的安全和施工過程中施工人員的安全;

  (2)對施工安全風險較大部位的設計,充分考慮施工安全條件,提出保證安全施工的技術措施,負責技術措施的交底;

  (3)按照建設單位的要求,為工程施工過程中的安全文明施工提供技術和設計服務。

  (五)建設單位專職安全工程師每日必須到工地巡查各工作面的安全文明施工狀況,并在pmis系統填報每日安全巡查日志。建設單位每月必須在工程建設月報中填報本月的安全文明施工狀況。

  第十二條工程發生安全事故應按《中國華電集團公司基建安全生產事故專項應急預案》的要求即時報告,做好應急響應和處置工作。

  (一)工程建設項目發生人身死亡事故和群傷事故,應立即用電話或傳真向集團公司工程建設部和安全生產部及集團公司分支機構和工程所在地的政府安全監督部門報告。

  即時報告應包括以下內容

  1、事故發生的時間、地點、單位。

  2、事故發生的簡要經過、傷亡人數、直接經濟損失的初步估計。

  3、事故發生原因的初步判斷。

  (二)有關事故的調查程序和分類,應按《生產安全事故報告和調查處理條例》和集團公司有關工作規定執行。

  (三)事故調查取得初步意見后,主管區域公司及建設單位向集團公司匯報事故發生的經過、原因、采取的應對措施和事故處理情況。

  第十三條建設單位應在每季度首月的前3日上報集團公司工程建設部“電力建設工程傷亡事故月(年)報表”(見附表)。二級機構要對所轄建設單位上報的事故報表進行審核。

  第六章獎罰

  第十四條集團公司對建設單位實行安全責任制考核制度。對未認真履行集團公司有關安全管理規定的單位或發生事故的單位,依據集團公司制定的年終績效考核等辦法進行考核;對安全文明施工管理工作成績突出的單位和個人進行表揚和獎勵。

  第十五條對未能認真執行承包合同或委托管理合同中有關安全文明施工的條款,以致造成不良后果的參建單位,建設單位應按合同中有關條款扣罰其安全文明施工保證金和個人安全風險抵押金,情況嚴重的,應終止合同的執行。對現場施工人員違章(要特別重視容易發生違章作業的農民工),存在安全隱患,則對當事人及用人單位施以嚴格的經濟處罰。對在安全管理工作上不稱職的承包商項目經理或安全機構負責人有權提出撤換的要求。

  第十六條對發生一般及以上安全責任事故的單位,應扣罰所有相關人員的安全風險抵押金,且按合同中有關規定對相關施工單位進行考核。

  第七章附則

  第十七條本程序與現行的依據性文件有矛盾時,以現行依據性文件為準。

  第十八條本辦法用于規范集團公司系統的電源工程建設安全管理工作,對違反該辦法的行為將按照集團公司的有關規定予以處罰,但該管理辦法不作為處理民事責任的依據。

  第十九條本程序由中國華電集團公司工程建設部負責解釋。

  第二十條本程序自發布之日起執行,原《中國華電集團公司工程建設安全管理程序(a版)》同時廢止。

四年級下冊作文400字3

  內容及要求

  一、嚴禁亂拉、亂接電源線路,不得隨意增設電氣設備,臨時配電箱內負荷總開關應裝有漏電保護器。

  二、臨時電源線路、電氣設備應保持清潔,配電箱(板)不得有積塵,立式配電柜周圍一米內不準堆放物品,應保持干燥并掛牌專人管理,各電氣設備的導線、接點、開關不得有斷線、老化、裸露、破損。禁止使用不合格的保險裝置,電氣設施嚴禁超負荷運行。

  三、臨時照明設備懸掛應牢固。庫房內不準使用電熱器具和家用電氣,不準用紙、布或其它可燃材料做燈罩。

  四、廠區、倉庫的電氣裝置、電源線路必須符合國家現行的有關電氣規范。嚴禁在庫房亂拉臨電線、電燈等用電設備,嚴禁在庫房悶頂內敷設配電線路。

  五、配電室內不準架設臨時線路。配電室的電源應設總閘,并單獨安裝開關箱,并有防潮、防雨等保護措施。

  六、電氣設備必須有良好的接零或接地保護裝置。電氣設備的周圍和架空線路下方禁止堆放物品。

  七、廠區、倉庫必須按照國家有關防雷設計安裝規范、設置防雷裝置,并定期檢測,保證有效。

  八、配電室、主控樓、配房內,嚴禁存放各種油料、酒精等易燃、易爆和其他物品。

  九、電氣設備必須由持合格證的人員進行安裝、檢查和維修保養。操作時必須嚴格遵守各項安全操作規程。

  十、配電室、主控樓、配房內嚴禁明火作業和使用電爐,室內通風要保持良好。

  審批程序

  十一、需用臨時電源的單位,要提出用電申請,申請要寫明臨時用電負荷的'容量、所處地理位置、使用時間及注意事項等,報生產技術部審批。

  十二、生產技術部審核確定臨時用電負荷所接電源具體位置、開關容量、保護設置等。經安生部部長及以上領導批準后,方可接引使用,并同時通知安全監查保衛部等有關單位了解情況。

  維護及管理

  十三、臨時用電負荷的電源需從廠內380v動力盤接引的其接引工作必須由380v動力盤責任單位負責進行,從其他電源盤接引的其接引工作由該電源盤責任單位負責進行。不準用戶私自接引。線路及負荷布置要符合我公司安全文明生產的有關規定。

  十四、臨時用電負荷的電源接好后,要有明顯標志、標明負荷名稱,并把用電負荷的容量、所處地理位置、使用時間及注意事項等向電源設備責任單位,并上鎖將箱門鎖好,特別是對運行單位要交待清楚。

  十五、臨時電源的停、送電操作,380v動力盤由運行值班人員進行,其他電源盤由其責任單位進行,用戶無權操作。特殊情況需用戶自行操作的,須經安生部部長及以上領導批準。

  十六、臨時電源用完后,用戶須告知電源設備(即380v動力盤或其他電源盤)責任單位,并拆除。

  十七、臨時電源的接引與拆除必須辦理工作票。工作票負責人必須由380v動力盤或電源盤責任單位的人員來擔任。

四年級下冊作文400字4

  一、本規定適用于需在本所檢修電源箱或在交流柜(盤)中短時間引入施工(檢修、試驗)電源的工作。

  二、其他單位來本所工作時、使用臨時電源,應事先征得值班員同意許可后,并做書面紀錄。

  三、外單位使用臨時電源應填寫《臨時電源使用申請書》,由值班員同意許可后方可使用。《臨時電源使用申請書》應包含以下內容:

  1、申請使用單位

  2、使用用途

  3、負荷容量

  4、電壓等級(380v/220v)

  5、使用時間

  6、申請單位簽章

  7、批準單位意見

  8、簡要路徑圖

  四、臨時電源線路由使用單位敷設,但必須符合以下標準:

  1、架空敷設:導線應選用絕緣導線,導線截面應滿足使用容量,架空高度在室內大于2.5米,室外大于4.0米,跨越道路時大于6.0米,導線應用絕緣物固定。

  2、地面敷設:導線應選用雙層絕緣的多芯纜線,一般不得跨越道路,若必須跨越,應采取防范措施,不得接觸設備外殼,嚴禁在有爆炸和火災危險場所架設且長度不宜大于50米,導線中間不允許存在接頭。

  3、電源側接火應采用停電方式,如不能停電時,接火時應有專人監護,電源開關容量、熔絲(片)應滿足負荷要求。

  提供電源的配電箱應符合以下安全要求:

  五、內部器件安裝及配線工藝符合安全要求

  六、有一次接線圖,各路配電負荷標志清晰,熔絲(片)配置合理,嚴禁以其它金屬絲(片)替代熔絲(片)。

  七、接地(零)系統配置、連接符合安全要求,箱體接地良好。

  八、引進、引出纜線孔洞封堵嚴密。

  九、箱門、箱體完好,內部無雜物。

  十、配電箱的`管理有專人負責,鑰匙要妥善保管。

  十一、在配電箱的回路中應裝設漏電保護器。

  十二、對于尚未安裝漏電保護器的配電箱,在其上接引臨時電源時,應串接配有漏電保護器的臨時電源配電盤或裝有漏電保護器的線盤。

  十三、地面敷設的臨時電源應在當日完工后立即拆除,由使用單位負責人向臨時電源管理單位許可人匯報,并紀錄。如第二天繼續使用,應重新辦理許可手續。

  十四、臨時電源必須由專用的電源柜(盤)中接引,嚴禁在其它高低壓配電裝置上搭接。

  十五、若漏電保護器動作,應查明原因,待故障排除后,方可送電。

四年級下冊作文400字5

  1范圍

  本標準規定了公司臨時電源的安全管理內容要求與方法、檢查與考核。

  本標準適用于公司臨時電源的安全管理。

  2規范性性引用文件

  《電業安全工作規程》(熱力和機械部分)

  3.職責:

  3.1安監部負責公司臨時電源的安全監督管理。

  3.2設備管理部負責臨時電源的管理。

  4管理內容方法與要求

  4.1總則

  4.1.1為加強對臨時電源的安全管理,保證正常的用電秩序,確保工作人員的人身安全,防止觸電事故的發生,特制定本標準。

  4.1.2公司及參加我公司設備檢修、安裝、調試等工作的外來人員都必須嚴格遵守本標準。

  4.1.3本標準所指的'臨時電源是指因現場工作需要而從電源的開關、箱、檢修專用箱、盤上搭接的臨時性的電源或通過電源插頭直接從檢修電源插座上插取的電源。

  4.1.4本標準由安監部門和生產各部門共同監督,做到責任到人,明確職責,以確保本標準的實施。

  4.2臨時電源敷設程序

  4.2.1因工作需要必須在現場敷設臨時電源時,臨時電源用戶的項目負責人應事先向設備管理部提出書面申請,寫明使用地點、使用時間、需要負荷量及其他特殊要求。

  4.2.2設備管理部負責人安排人員會同臨時電源用電項目負責人到現場確定臨時電源位置。

  4.2.3在運行管轄的配電盤、專用盤、備用開關等設備上搭接臨時電源,應辦理工作票并經運行人員同意后后方可進行搭接工作。

  4.2.4電氣檢修人員自行搭接的臨時電源的范圍僅限于檢修電源盤。

  4.2.5所有臨時電源必須由持證的電工在指定的檢修電源箱內接電源,嚴禁沒有電工證的人私自接線。如沒有電工的與公司項目負責人聯系,按排電工接線。

  4.2.6臨時電源使用完畢后應及時拆除,在運行管轄的設備上拆除臨時電源必須辦理工作許可手續。

  4.3臨時電源的敷設要求

  4.3.1臨時電源必須按規定加裝漏電保安器,否則禁止使用。

  4.3.2臨時電源所用的線材一律使用絕緣良好的動力電纜線。

  4.3.3接臨時電源必須遵循便于架空和避免跨越通道的原則,使臨時電源接線不影響他人工作,又能保證電源線的自身安全。

  4.3.4臨時電源應遵循就近原則,一般情況在工作地點附近使用臨時電源。

  4.3.5臨時電源電纜線不夠長而需要加長時,接頭必須牢固,絕緣包扎良好。

  4.3.6臨時電源線必須進行臨時固定,穿越通道必須架空,架空高度:室內>2.5米;室外>4.0米;跨越道路>6.0米(均指最大弧垂)。

  4.3.7禁止將臨時電源線跨越或架設在有油或熱體管道設備上以及放在地面或鐵柵欄上。

  4.3.8必須使用帶有漏電保護器的拖線盤。

  4.3.9使用插座電源(380v、220v)必須使用相應的插頭,嚴禁將導線直接插入電源孔內。

  4.3.10使用臨時電源的電動工具必須符合電動工具安全管理標準的規定。

  4.3.11禁止將臨時電源線引入未經沖洗、隔絕和通風的容器內部。

  4.3.12嚴禁在有爆炸、火災的危險場所架設臨時電源。

  4.3.13臨時電源的敷設要求參照安全性評價檢查表的有關部分。

  5、檢查與考核

  5.1本標準由安監部和生產部門負責檢查與考核。

  5.2違反本標準中的任意一項,扣50—500元。

四年級下冊作文400字6

  地溫機房管理制度

  一、空調機房平時應上鎖,鑰匙由值班人員保管,未經許可,禁止非工作人員入內。

  二、保持機房內良好的通風和照明。

  三、空調設備運行時,值班人員應按時巡查,檢查各項運行參數,狀態是否正常,如有異常,應及時調整處理,并做好記錄。

  四、定期清洗系的過統濾網各過濾器,保證送風管道和送水管道的通暢。

  五、每周對空調主機、配電柜、水泵和機房進行一行清潔,并做好設備房的滅鼠工作。

  六、定期對空調主機、配電柜、水泵進行全面檢查保養,確保機組的良好運行。

  地溫機房防火管理規定

  1、不得在機房內吸煙。

  2、維修工作中需使用易燃物品要事先清除火源,工作中要防止易燃物外泄。機房內不得存放易燃物品。

  3、需要動火作業時,由相關專業的管理員填寫機房動火作業申請表,物管部經理簽名同意后方能施工。施工前應清除動火現場的'易燃物品,準備好滅火器;施工后認真檢查,確認無火種后方能離開。

  4、在當值期間,應注意檢查機房內的滅火自救措施,并教導員工掌握各種滅火器械的性能及處理各種消防信號的正確方法。

  5、當值人員應巡查責任管轄區域內消防報警探測器和消防設備的情況,及時報告、處理火警信號。

  6、機房內的樓梯、走道、出人口要保持暢通無阻,嚴禁堆放物件。

  7、機房內的火災探測器、噴淋頭、防火門、防排煙設備、滅火器、疏散標志和指示燈等設施,必須保持完整好用。

  8、發生電氣火災時,當值員工施救時應堅持“先斷電,后滅火”原則;如油路發生火災,應立即關閉油閘并用沙袋堵截油路,防止擴散,并用二氧化碳及其他干式滅火器撲救。

  9、火災時設備操作應按各工種的安全操作規程操作,并做好防火措施。

  10、遇火災時,要及時上報消防中心,并采取相應的滅火措施。滅火后,要詳細記錄火災成因及滅火情況,書面上報公司領導。

四年級下冊作文400字7

  一、嚴禁無關人員進入空調機房。如遇特殊情況須進入時,必須經主管領導批準,并經登記后并派工程人員陪同的情況下方可進入。進入機房應隨手關門,防止小動物竄到電氣控制箱柜內,造成線路短路等重大事件;各配電箱柜門應該上鎖;機房內要求一直保持清潔、干燥,箱柜內線路整理有序。

  二、配電機房冬夏兩季實行24小時值班,值班人員不得串崗、脫崗或睡崗。更不得在機房內聚眾賭博、抽煙、喝酒等娛樂活動;不得在上班時間離崗或者在巡視記錄中作假

  三、空調機房室內要保持清潔衛生,做到設備無積灰、無油垢,室內無垃圾、無雜物。

  四、空調機房內必須配置足量的消防器材。供水管路要有特殊的漆色,標明管路的走向;供水閥門要求標示常開或常閉的標示牌;設備上要求標明設備臺帳的編號、名稱、使用年限。

  五、加強巡回檢查和相關技術指標檢查,并做好記錄。巡檢時應該檢查門、窗、墻地面、照明、機組、水泵等設備、設施是否完好,運轉是否正常,有無異常聲音。在巡視的時候,按時抄寫水泵運轉電壓、電流以及供水壓力,給水系統中水箱情況是否正常,水泵運轉狀況和給水調節伐、逆水伐的工作狀況是否正常。排污伐和管道有無異常情況。各類伐表工作是否正常。檢查各轉動機械的潤滑油系統是否需補充潤滑油。巡視人抄寫完讀數后應在表格的相關欄內簽字。

  六、及時掌握供熱供冷技術數據,并做好記錄。如遇緊急情況及時與相關單位聯系,做出妥善處理,并向有關領導匯報。

  七、值班人員要求具備給排水、電氣等暖通空調方面的`專業知識并經培訓后持證上崗。加強對各類設備的日常維修和定期保養,嚴格執行制冷(暖)機組的開啟操作程序。

  八、嚴格交接班制度:

 。1)接班人員應提前15分鐘到崗,并認真查閱前班運行記錄。

  (2)交班人員應保持設備、場地清潔。

 。3)接班人員未到之前,當班人不得離崗。

  (4)交班時應保持工具齊全、清潔,嚴格交接班程序,接班后如發現工具丟失、損壞,由當班人員負責。

 。5)如交班前設備發生異;蚴鹿,當班人員不準離場,待事故處理完畢后方可交接班。

 。6)交接班時要做好交接班記錄,交接班人員均應簽字。

四年級下冊作文400字8

  一、適用范圍:

  使用雙風機雙電源切換裝置的各生產隊組。

  二、職責:

  (一)生產隊組負責雙風機雙電源切換裝置的安裝使用、日常檢查維護、試驗及定期檢修、回收等工作。

  (二)機電管理部、通風管理部、安全監察部負責對生產隊組裝置的定期監督檢查。

  三、管理內容:

  (一)安裝:

  1、生產隊組在裝置入井后,由專職電工按照說明書及設計要求與相關設備連接。

  2、裝置安裝完畢后,檢查各部連線合格方可送電試驗,必須保證裝置動作可靠。

  3、裝置安裝必須滿足防爆要求及自動切換要求。

  (二)使用:

  1、由機電管理部組織驗收合格后方可投入使用。

  2、雙風機雙電源切換裝置備用裝置要在熱備狀態(即將備用切換裝置隔離開關打在使用位置),在使用過程中必須有可靠的風電閉鎖。

  3、運行過程中當正使用的'這一回路風機專用線路出現故障時,備用切換裝置必須可靠投入使用(即使用另一回路風機專用線路),確保掘進工作面的通風;此時該局部通風機范圍內應停止工作,管理和使用切換裝置的生產隊組要積極組織人員處理故障,待故障被排除后,要對故障線路上的切換裝置進行空載試驗,合格后備用,恢復到正常工作的局部通風后方可恢復工作。

  4、使用風機切換裝置的生產隊組要認真學習說明書和原理圖。

  5、生產隊組每天要將雙風機雙電源切換裝置進行切換使用,同時作好記錄。

  6、雙風機雙電源切換裝置在切換過程中,要出現風電閉鎖,因此使用切換裝置的生產隊組要將掘進工作面的人員撤出,并做好送本單位的動力電源工作。

  (三)維護保養及試驗:

  1、在投入使用雙風機雙電源切換裝置時,機電管理部驗收合格后,要在試驗記錄上簽字確認。

  2、生產隊組每日檢修班(08:00-09:30)必須對備用雙風機雙電源切換裝置進行空載、漏電、短路、切換試驗,確保備用切換裝置完好,并把試驗結果作好記錄。

  3、試驗人員必須是專職電工,同時跟班干部必須在現場。

  4、進行切換試驗時,必須匯報調度室,經調度同意后,電工、跟班隊長、瓦檢工配合,征得瓦檢工同意后方可進行切換。切換前要認真檢查風機和風筒,確保無問題方可進行切換,同時作好記錄。

  5、生產隊組應每周對雙風機雙電源切換裝置相關設備進行一次檢查、檢修,如風機、切換裝置、線路等。檢查結果做好記錄。

  (四)要求

  為了使切換裝置安全可靠地使用及雙風機雙電源可靠運行,確保各隊組能正常供風。特制定以下要求:

  1、各隊組每班必須檢查風筒吊掛和連接質量,確保備用風筒能隨時投入使用。

  2、雙風機雙電源切換裝置的管理單位,全面負責切換裝置的管理和維護,其它單位不得操作切換裝置,非管理單位的風機、線路、風筒等若出現問題時,要及時和管理單位聯系,進行切換。

  3、在出現故障時各單位要積極組織進行處理,并做好相應的記錄工作。

  (五)考核:

  1、生產隊組沒有按照制度要求定期試驗和記錄不全或記錄與實際情況不相符,發現一次扣責任單位500元。

  2、試驗不合格沒有及時處理就投入使用,發現一次扣責任單位20xx元,責任人由我礦安全監察部分析責任認定。

  3、試驗過程中仍然組織生產,一經發現由我礦安全監察部對責任人進行分析責任認定。

  4、開工驗收沒有認真檢查試驗,致使不合格的裝置投入使用,造成事故的,由我礦安全監察部對相關人員進行事故追查。

  5、出現故障時不及時組織處理故障扣責任單位500元。

  6、在使用過程中,私自打開切換裝置造成事故的,扣責任單位1000元,并由我礦安全監察部事故追查。

四年級下冊作文400字9

  一、UPS電源應實行專人管理。管理員應認真,如實,詳細填寫設備運行管理日志,以備后查。

  二、UPS電源是保證機房內計算機設備及其他設備正常運行和數據安全的重要設備,除管理員外,未經許可其他人員不得隨意觸碰控制面板和開、關機。

  三、管理員要每天定期檢查UPS電源的.運行情況,停電時,要隨時監控UPS電源放電情況。

  四、管理員要對UPS電源的運行情況作好記錄,包括UPS電源的充、放電時間,故障及排除情況等,以方便維護和維修。

  五、管理員要了解UPS電源的工作原理,正確區分使用UPS電源供電插座和市電供電插座,UPS電源供電插座不得使用電動工具。

  六、定期對UPS電源充放電。應檢查遠程控管系統是否對UPS電源的電池組進行定期自動維護性放電。

  七、管理員要與UPS電源設備供應商的維護人員保持聯系,出現故障能及時聯系排除。

  八、管理員有責任提供必要的技術支持,幫助指導以及應急處理措施,以便其他崗位能夠有效地檢查、監控和及時處理UPS電源異常情況。

  九、在值班期間,值班人員發現UPS電源有異常情況要及時報告管理員,并采取適當應急處理措施。

  十、定期檢測UPS遠程控管系統報警功能,測試短信報警是否正常。

四年級下冊作文400字10

 一、保持機房內良好的通風和照明。

  二、空調設備運行時,值班人員應按時巡查,檢查各項運行參數,狀態是否正常,如有異常,應及時調整處理,并做好記錄。

  三、定期清洗系的過統濾網和過濾器,保證送風管道和出風管道的通暢。

  四、定期對空調主機及空調自動控制系統進行全面檢查保養,確保設備的`良好運行。

  五、熟悉空調設備的工作原理及操作方法,制訂相應的操作規程并嚴格執行;定期巡查、記錄設備運轉情況,使設備的潤滑、制冷劑等保持在正常范圍內。

  六、空調運行時,應注意觀察空調控制系統各項參數是否處于正常范圍內,如果不正常,應及時調整,必要時可關機,以防事故發生。

  七、定期巡查空調有無漏水以及堵塞,有問題及時排除,保證設備及機房安全。

  六、定期檢查清理過濾器中積存的塵埃和雜物。

  七、正確使用空調自動控制系統,定期檢查、檢修。

  八、定期對漏水檢測報警系統進行檢測,防患于未然。

四年級下冊作文400字11

  中心機房UPS電源管理維護制度、UPS電源應按照學校大型設備管理辦法實行專人管理。管理員應認真,如實,詳細填寫設備運行管理日志,以備后查。、UPS電源是保證機房內計算機設備及其他設備正常運行和數據安全的重要設備,除管理員外,未經許可其他人員不得隨意觸碰控制面板和開、關機。、管理員要定期檢查UPS電源的運行情況,停電時,要隨時監控UPS電源放電情況。、管理員要對UPS電源的運行情況作好記錄,包括UPS電源的充,放電時間,故障及排除情況等,以方便維護和維修。、管理員要了解UPS電源的工作原理,正確區分使用UPS電源供電插座和市電供電插座,UPS電源供電插座不得使用電動工具。、定期對UPS電源充放電。當市電不停時,應每3個月對UPS電源的電池組進行一次維護性放電。、管理員要與UPS電源設備供應商的`維護人員保持聯系,出現故障能及時聯系排除。、管理員有責任提供必要的技術支持,幫助指導以及應急處理措施,以便其他崗位能夠有效地檢查、監控和及時處理UPS電源異常情況。9、在值班期間,值班人員發現UPS電源有異常情況要及時報告管理員,并采取適當應急處理措施。

  二O一O年十二月

四年級下冊作文400字12

  第一章總則

  第一條貫徹執行“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,規范臨時電源使用安全管理,確保人員和設備安全,制定本制度。

  第二條本制度適用于XXX發電有限責任公司(以下簡稱公司)和與公司有合同約定的承包方。

  第二章職責

  第三條安全與環境保護監察部負責對臨時電源安全監督與檢查工作。

  第四條生產技術部負責對臨時電源使用的審批、技術指導與管理工作。

  第五條設備檢修責任單位對外包施工隊伍使用臨時電源進行全過程的監管。

  第六條使用臨時電源的單位對作業人員的人身及設備安全負責。

  第三章程序

  第七條從檢修電源箱接引臨時電源時,公司內部單位可在就近的檢修電源箱接引;外包施工單位由公司設備檢修責任單位填寫《臨時電源使用申請單》,經生產技術部批準,由外包施工單位自行接引,設備檢修責任單位監督執行,并通知檢修電源箱責任單位。

  第八條需從電源盤接引的臨時電源,公司設備檢修責任單位要提出臨時用電申請報告,申請報告要寫明臨時用電負荷的容量、所處位置、使用時間等,由生產技術部審核,經生產副總經理批準后方可接引使用。與公司簽訂供電協議的施工單位,按《XXX發電有限責任公司非生產用能管理制度》進行管理。

  第四章要求

  第九條從配電盤接引的臨時電源,在接引位置要標明負荷名稱。

  第十條臨時電源使用單位從檢修電源箱接引電源時,如不使用插頭接引的,必須由持有電工操作證的人員接引。

  第十一條在檢修電源箱處接引的臨時電源,接引與拆除工作由臨時電源使用單位負責。從配電盤接引的電源,在負荷側要設置臨時電源盤。配電盤側停、送電由運行人員操作,負荷側停、送電由臨時電源使用單位負責。

  第十二條臨時電源總配電箱和開關箱中漏電保護器的.極數和線數必須與其負荷側負荷的相數和線數一致。

  第十三條臨時電源所用電纜芯線數應根據負荷及其控制電器的相數和線數確定:三相四線時,應選用五芯電纜;三相三線時,應選用四芯電纜;當三相用電設備中配置有單相用電器具時,應選用五芯電纜;單相二線時,應選用三芯電纜。

  第十四條現場所有作業使用的臨時電源必須裝設合格的漏電保護器。

  (一)單臺電機設備可選用額定漏電動作電流為30ma及以上,100ma以下快速動作的漏電保護器。

  (二)有多臺設備的總保護應選用額定漏電動作電流為100ma及以上快速動作的漏電保護器。

  (三)安裝在潮濕場所的電氣設備應選用額定漏電動作電流為15-30ma、快速動作的漏電保護器。

  (四)手持式電動工具、移動電器應優先選用額定漏電動作電流不大于30ma快速動作的漏電保護器。

  (五)在金屬物體上工作,操作手持式電動工具或行燈時,應選用額定漏電動作電流為10ma、快速動作的漏電保護器。

  (六)漏電保護器安裝后用試驗按鈕試驗3次,應正確動作,帶負荷分合開關3次,均不應有誤動作。

  (七)額定漏電動作時間不應大于0.1s。

  第十五條開關、保護設備符合安全要求,移動工具、手持式電動工具應實行一機一閘一保護。

  第十六條臨時電源線應有支架架空且高度符合安全要求,室內架空線距地面高度不低于2.5米,室外大于4米,跨越道路時不低于6米。臨時電源線布置要規范,不準隨地亂拉電源線。

  第十七條穿過臨時電源箱孔洞的導線部分,必須加套管。使用的臨時電源線必須是軟皮防水電纜線。

  第十八條臨時電源線必須遠離電、火焊作業區和熱體,電源線通過步梯、平臺不準阻礙正常通行,不準拖至地面,橫過道路部分應裝設在硬質套管中,并有明顯警示標識。

  第十九條臨時電源線接引不準用勾掛、纏繞等方法連接,應裝設插座、插頭或刀閘。

  第二十條新安裝的臨時電動機、開關箱須敷設臨時電源時,電源引線必須架空或穿入電纜溝不允許直接放在地面。

  第二十一條臨時電力電纜外殼在制作過程中應同時制作接地線。

  第二十二條安裝的臨時電源在每次使用時應作全面檢查,禁止使用絕緣不合格的電源線。

  第二十三條臨時照明電源在照明箱處必須作可靠接地,防止作業人員使用時發生觸電。

  第二十四條行燈電壓不應超過36v,在周圍均是金屬導體的場所和容器風工作時,不應超過24v,在潮濕的金屬容器內、有爆炸危險的場所(如煤粉倉、溝道內)、脫硫煙道系統等處工作時,不應超過12v。行燈變壓器的外殼應可靠接地,不準使用自耦變壓器,變壓器不許放在金屬容器或特別潮濕場所的內部。行燈燈體與手柄應堅固、絕緣良好并耐熱耐潮濕,燈頭與燈體結合牢固,燈頭無開關,燈泡外部有金屬保護網,金屬網、反光罩、懸吊掛鉤固定在燈具的絕緣部位上。

  第二十五條移動電纜盤應隨電動工器具每半年進行一次檢驗,合格的應粘貼合格標簽,對于不合格的進行修理或更換,并保證在現場使用的電源線完好無損。

  第二十六條嚴禁在有爆炸和火災危險場所架設臨時電源線。

  第二十七條嚴禁將臨時電源導線纏繞在護欄、管道及腳手架上。

  第二十八條所有電氣設備的金屬外殼均應有良好的接地裝置。使用中不準將接地裝置拆除或對其進行任何工作。

  第二十九條電焊機一次側電源線長度不應大于5米,其電源進線處必須設置防護罩。電焊工離開場所時,必須切斷電源。

  第三十條配電裝置和電動機械相連接的保護零線應為截面不小于2.5mm2的絕緣多股銅線。手持式電動工具的保護零線應為截面不小于1.5mm2的絕緣多股銅線。

  第三十一條臨時電源使用完畢后,使用單位須告知該電源箱或配電盤責任單位,在檢修電源箱處接引的由使用單位自行拆除;在配電盤接引的,先通知運行單位停電,然后由配電盤責任單位拆除。

  第五章附則

  第三十二條本制度未盡事宜按《施工現場臨時用電安

  全技術規范》(jgj46-)標準執行。

  第三十三條本制度由安全與環境保護監察部負責解釋。

  第三十四條本制度自發布之日起施行。

  第六章支持性文件

  1.電業安全工作規程(第1部分:熱力和機械、發電廠和變電站電氣部分)

  2.施工現場臨時用電安全技術規范(jgj46-)

  3.漏電保護器安裝和運行(gb13955-1992)

  第七章附件

  1.臨時電源使用申請單

四年級下冊作文400字13

  當班操作人員和維修工必須做好巡回檢查,班中檢查不少于3次,認真做好檢查記錄。

  一、巡視時間:接班后和交班前各巡視一次,班中每隔2小時一次。

  二、巡視內容:

  1、抽風機電機、電器設備及電控系統。

  2、風道、風門;

  3、各儀器、儀表等。

  上述系統所有設備、設施等是否正常,安全運行。

  三、如遇檢查和大風、雷雨天氣,必須有重點巡視和特殊巡視,對晚遭雷擊或易損系統做重點巡視。

  四、巡視中發現的重大隱患,應及時向上級領導匯報,并做好記錄。

四年級下冊作文400字14

  一、總則

  1、為了確保安全用電、人身安全及文明生產,杜絕臨時用電的私拉亂接現象,特制定本標準。

  2、臨時線路或臨時電氣設施,是指在建設、生產、生活等工作中,需短時間敷設使用的電源線路(如照明、加熱、電動工具、試驗、動力設備)等,在工作結束后,即可拆除的設施。

  3、在正常下,一般不得任意裝設、使用臨時線,必須嚴格控制裝設臨時用電線路,未經批準擅自裝設者或到規定期限不拆除者按違章處罰。

  4、需裝設臨時用電線路的部門或單位,應由該部門或單位負責人簽署裝設臨時性的書面申請單,寫明用電性質、用電量及期限。經工程部批準,由有關檢修班組現場指定接線地點,并協助辦理工作票后,方可裝設臨時電源線路。如因特殊情況尚需延期使用,經工程部同意重新申請補延期手續后,方可使用。

  5、凡機組計劃安裝和搶修需使用臨時電源線路,可免辦臨時電源線路申請手續,但必須到中控室登記申請裝設臨時用電,工作結束時必須拆除,并辦理有關手續(登記簿上簽字、注明拆除時間)。

  6、機組安裝調試后3日內,必須全部拆除現場臨時電源線。

  二、臨時線路的敷設必須符合下列規定

  1、臨時線路應使用絕緣良好、完整無損、規格符合要求的`正規合格的電線或電纜。

  2、臨時線應盡可能沿墻敷設或走現場電纜架,不得影響通行,不得敷設在地面上,嚴禁擱置在高溫熱體上。

  3、臨時線的電源側應裝有相應容量的開關和保險,禁止將臨時線直接接在干線上。

  4、臨時線裝接應不影響配電盤盤門開關,嚴禁任何人撬開盤門接線。

  5、工作間斷時,必須立即切斷電源,掛上警告牌。

四年級下冊作文400字15

  1、礦井地面變電所、配電所的高壓及低壓母線應采用單母線分段接線,以保證供電連續性。高壓母線亦可采用分段單母線帶旁路母線或雙母線的接線。

  2、礦井應有兩回路電源線路。當任一回路發生故障停止供電時,另一回路應能擔負礦井全部負荷。年產60000t以下的礦井采用單回路供電時,必須有備用電源;備用電源的容量必須滿足通風、排水、提升等的要求。

  礦井的兩回路電源線路上都不得分接任何負荷。

  正常情況下,礦井電源應采用分列運行方式,一回路運行時另一回路必須帶電備用,以保證供電的連續性。

  10kv及其以下的礦井架空電源線路不得共桿架設。

  礦井電源線路上嚴禁裝設負荷定量器。

  3、對井下各水平中央變(配)電所、主排水泵房和下山開采的采區排水泵房供電的線路,不得少于兩回路。當任一回路停止供電時,其余回路應能擔負全部負荷。

  4、主要通風機、提升人員的立井絞車、抽放瓦斯泵等主要設備房,應各有兩回路直接由變(配)電所饋出的供電線路;受條件限制時,其中的一回路可引自上述同種設備房的配電裝置。

  本條上述供電線路應來自各自的變壓器和母線段,線路上不應分接任何負荷。

  本條上述設備的控制回路和輔助設備,必須有與主要設備同等可靠的備用電源。

  5、下列用電設備應按一級用電負荷供電,其配電裝置必須由兩回路或兩回路以上電源線路供電。電源線路應引自不同的變壓器和母線段,且線路上不應分接任何其他負荷。

  1)井下主排水泵:

  2)下山采區排水泵:

  3)兼作礦井主排水泵的井下煤水泵:

  4)經常升降人員的暗副立井絞車;

  5)井下移動式瓦斯抽放泵站。

  6、下列用電設備應按二級用電負荷供電,其配電裝置宜由兩回電源線路供電,并宜引自不同的變壓器和母線段。當條件受限制時,其中一回電源線路可引自本條規定的同種

  設備的配電點處。

  1)暗主井提升設備、主井裝載設備、大巷強力帶式輸送機、主運輸用的井下電機車充電及整流設備;

  2)經常升降人員的暗副斜井提升設備、副井井底操車設備、無軌運輸換裝設備;

  3)供綜合機械化采煤的采區變(配)電所;

  4)煤與瓦斯突出礦井的采區變(配)電所;

  5)井下移動式制氮機;

  6)井下集中制冷站;

  7)不兼作礦井主排水泵的井下煤水泵、井底水窩水泵;

  8)井下運輸信號系統;

  9)井下安全監控系統分站。

  7、井下主(中央)變電所應由礦井地面主變(配)電所直接供電。電源電纜不應少于兩回路,并應引自地面變電所的.不同母線段,且當任一回路停止供電時,其余回路的供電能力應能承擔其供電范圍內全部負荷的用電要求。

  8、采區變(配)電所宜由井下主(中央)變電所或附近地面變電所供電。由地面變電所供電時,電纜可由進風井或鉆口下井。

  9、煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井的采區、下山采區、高產高效和綜合機械化開采的采(盤)區供電時,電源電纜不應少于兩個回路,且當任一回路停止供電時,其余回路的供電能力應能承擔該采(盤)區負荷的用電要求。

  10、井下局部通風機供配電,必須遵守下列規定:

  1)低瓦斯礦井掘進工作面局部通風機應采用裝有選擇性漏電保護的專用開關和專用線路供電:

  2)高瓦斯礦井掘進工作面局部通風機應采用專用變壓器、專用開關和專用線路的“三專”供電:

  3)煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井、瓦斯噴出區域、掘進工作面的局部通風機應采用雙電源供電。其中,主供電源應采用“三!惫╇,備供電源允許引自其他動力變壓器的低壓母線段。但其供電回路應采用裝有選擇性漏電保護的專用開關和專用線路供電;

  4)使用局部通風機供風的地點,其配電設備必須實行風電和瓦斯電閉鎖,保證在停風和瓦斯超限后能切斷該區域內全部非本質安全型電氣設備的電源。

  11、井下主(中央)變電所內的動力變壓器不應少于2臺,當1臺停止運行時,其余變壓器應能保證一、二級負荷用電。

  12、主(中央)變電所高壓母線接線及運行方式,宜與相對應的地面變電所母線接線及運行方式相適應。高壓母線應采用單母線分段接線方式,并應設置分段聯絡開關,正常情況下分列運行,且高壓母線分段數應與下井電纜回路數相協調。

  13、各類高壓負荷宜均衡地分接于各段母線上,但同一用電設備的多臺驅動電機應接在同一段母線上。

  14、當主排水泵為低壓負荷且由井下主(中央)變電所供電時,井下主(中央)變電所應符合下列規定:

  1)主變電所的變壓器臺數應不應少于2臺,;

  2)低壓母線應采用單母線分段接線方式,并應設置分段聯絡開關,正常情況下分列運行。

  15、主(中央)變電所內設備之間的電氣連接,聯臺設備間應采用母線連接,其余設備間宜采用電纜連接。

  16、單電源進線的采區變電所,當變壓器不超過2臺且無高壓出線時,可不設置電源進線開關。當變壓器超過2臺或有高壓出線時,應設置進線開關。

  17、雙電源進線的采區變電所,應設置電源進線開關。當其正常為一回路供電、另一回路備用時,母線可不分段;當兩回路電源同時供電時,母線應分段并設聯絡開關,正常情況下應分列運行。

  18、由井下主(中央)變電所向采區供電的單回電纜供電線路上串接的采區變電所數不應超過3個。

  19、移動變電站

  1)下列情況宜采用移動變電站供電:

  (1)綜采、連采及綜掘工作面的供電;

  (2)由采區固定變電所供電困難或不經濟時;

  (3)獨頭大巷掘進、附近無變電所可利用時。

  2)向回采工作面供電的移動變電站及設備列車宜布置在進風巷內,且距工作面的距離宜為100至150m。

  3)由采區變電所向移動變電站供電的單回電纜供電線路上,串接的移動變電站數不宜超過3個。不同工作面的移動變電站不應共用電源電纜。

  19、供電電纜

  1)1140v設備使用的電纜,應采用帶有煤礦礦用產品安全標志的分相屏蔽橡膠絕緣軟電纜;

  2)660v或380v設備有條件時應使用帶有煤礦礦用產品安全標志的分相屏蔽的橡膠絕緣軟電纜。固定敷設時可采用鎧裝聚氯乙烯絕緣銅芯電纜或礦用橡套電纜;

  3)移動式和手持式電器設備,應使用專用的礦用橡套電纜;

  4)采區低壓電纜嚴禁采用鋁芯。

  20、嚴禁由地面中性點直接接地的變壓器或發電機直接向井下供電。

【四年級下冊作文400字】相關文章:

四年級下冊作文12-30

四年級下冊作文輔導11-30

四年級下冊寫景作文12-29

(熱)四年級下冊作文04-30

人教版四年級下冊作文02-26

游什么作文四年級下冊10-29

四年級下冊我的樂園作文11-08

我的樂園四年級下冊作文03-13

四年級下冊作文15篇11-12

四年級下冊作文四篇12-02